安科瑞 方小燕 倪中明
上海安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定
中冶圣乔维斯南区电能管理系统现场分为1个低压配电室和1个高压变电所,低压配电室内采用安科瑞PZ96L-E4\C仪表5台、PZ72L-E\C仪表60台,小武松漏电火灾监控仪8台,对低压配电室内各回路的电流、电压、电能等电参量进行监控,对用电量进行分析。高压变电所内安装南瑞综保4台,针对两高压回路进行实时监测控制。
高压回路上开关量的实时监测和控制:主要针对短路器状态、手车状态、弹簧储能状态、接地刀状态的状态量采集和断路器分、合闸远程控制;低压配电间内各用电回路的实时电参量采集和断路器状态;负荷分析:各用电回路消耗电能形成电能报表,用电趋势形成曲线并附查询打印功能;报警:高压状态报警,低压越限报警。
4 项目管理
上海安科瑞电气股份有限公司在明确用户需求,确定设计方案之后,对整个项目的整体管理制定了严格的管理计划:首先制定了项目章程,正式授权才之强为此项目的项目经理,此项目启动;其次,制定了初步的项目范围说明书和制定了项目管理计划,确定此项目分两步走,初期朱文龙负责现场线路的铺设,同步由才之强根据甲方提供的一次系统图完成软件的初步开发,中期现场通电后,才之强完成软件现场调试;后期,由才之强完成软件收尾;再次,指导和管理项目的执行和监督和控制项目,由公司项目实施部定期回了解访项目的实施情况;最后,对项目的整体变更由项目的变更评审委员会进行严格评审和完成项目过程中的所有活动,以正式结束此项目。
5 系统功能
上位机软件采用Acrel – 3000电力监控软件,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电能管理的功能。
5.1 一次图显示
Acrel – 3000软件通过中间采集设备采集现场电力监控仪表数据,并在系统一次图显示出来。如下图所示,各个回路三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能等电参量实时刷新显示,能直观反映该系统各进出线回路运行状况。
5.2 远程抄表查询
各个配电室各个回路按照时间段进行历史数据查询。选择回路后,可选择时间间隔、时间长度对该回路进行历史数据精确查询,包括电压、电流、功率、功率因数和电能等常用数据。查询结果可导出成EXCEL表格进行保存,也可打印保存。
5.3 趋势曲线
功率实时趋势显示及历史趋势查询功能。选择回路后,该回路实时趋势曲线会不断刷新,选择“起始时间”可查看该回路历史趋势曲线,选择“时间长度”可查看历史日、月、年趋势曲线,能更加直观反映该回路运行情况。
6 项目实施后的效果分析
实现数据集中采集,降低管理费用:可以实现各种电参量数据的集中采集记录,集中数据分析,减少分支变电所数据的沉淀,集中信息反映。
兼容性和可扩展性分析:Acrel – 3000电能管理系统充分考虑了与BA系统之间的互连互通,避免成为信息孤岛,只要稍做调整即可与正在实施或即将实施的楼宇自动化系统对接,可以充分保护企业的投资。
保持数据的原始性,防止被修改:原始的由现场电工抄表后送交管理层的方式,增加了因数据抄送过程中被修改而使领导读脏数据的几率,Acrel – 3000电能管理系统保持了数据的原始性,便于领导层了解真实的数据。
7 结束语
本文以Acrel-3000智能电能管理系统的三层网络拓扑结构为核心,分析了网络拓扑结构的选型,以及Acrel-3000电能管理系统的功能和性能指标。在电力监控系统中,配置网络电力仪表具有实施简明、投资少等显着优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。