Board logo

标题: 请问怎样控制触发器? [打印本页]

作者: icefog    时间: 2006-2-28 10:39     标题: 请问怎样控制触发器?

我在进程中写


clk<='1';


clk<='0';


但仿真时clk输出始终是0,我该怎么办,综合时总是警告


Warning: Reduced register "clk~reg0" with stuck data_in port to stuck value GND


作者: waterlily    时间: 2006-2-28 16:32

waring说你的clk信号始终为零,检查一下那个clk<='1' d的语句是不是位置不对没有执行
作者: icefog    时间: 2006-2-28 21:28

我道啊,但我不知道该放在什么位置啊?
或者我的思路有问题。请问一般是怎样写的?
作者: icefog    时间: 2006-3-1 09:12

是不是在一个进程中只能对一个信号赋值一次啊?
作者: fenglouto    时间: 2006-3-1 12:15

只有clk<='0',clk<='1'被覆盖了。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0