标题: 请问怎样控制触发器? [打印本页]
作者: icefog 时间: 2006-2-28 10:39 标题: 请问怎样控制触发器?
我在进程中写
clk<='1';
clk<='0';
但仿真时clk输出始终是0,我该怎么办,综合时总是警告
Warning: Reduced register "clk~reg0" with stuck data_in port to stuck value GND
作者: waterlily 时间: 2006-2-28 16:32
waring说你的clk信号始终为零,检查一下那个clk<='1' d的语句是不是位置不对没有执行
作者: icefog 时间: 2006-2-28 21:28
我道啊,但我不知道该放在什么位置啊?
或者我的思路有问题。请问一般是怎样写的?
作者: icefog 时间: 2006-3-1 09:12
是不是在一个进程中只能对一个信号赋值一次啊?
作者: fenglouto 时间: 2006-3-1 12:15
只有clk<='0',clk<='1'被覆盖了。