Board logo

标题: 4~20mA信号传输60米,有问题吗? [打印本页]

作者: ecnanjing    时间: 2003-7-15 17:20

电压有多高?
电话线-48V,传得很远哦!
作者: xuemeizhao@163.    时间: 2003-7-17 13:07

这是电流信号,电流变化范围4~20mA,非电压信号
作者: fhwgs@cnnb.net    时间: 2003-7-18 09:11

理论上24V 4~20mA信号能传1000米,传输60米没问题!
作者: zcxhe    时间: 2003-7-19 09:37

如果能保持恒流,并采用光电耦合的话,理论上想传到哪就到哪!
作者: totoko@163.com    时间: 2003-7-19 15:21

使用I/F,即电流变换为频率传输距离可以到达500米以上如果使用数字编码距离可达标1000米。
作者: DJ.Xiao@liteon.    时间: 2003-7-21 08:48

4 - 20MA 电流输出方式只有输出回路电阻的限制(大约300多欧姆,具体可以参考输出电路的驱动部分),一般4 - 20MA 电流输入端会有一个250欧姆的电阻(输入1 - 5 v),除去这些部分,保证回路电阻不超出限制就是信号的传输距离(不考虑信号包括高频与电磁耦合)。
作者: cfy@xinocomm.co    时间: 2003-7-21 08:59

如何实现I/F?
谢谢!
作者: smileagin@sohu.    时间: 2003-7-21 14:10

4~20mA信号传不了60米还用混吗,只能是电路有问题
作者: nokialiu2002    时间: 2003-7-22 00:57

以我以往做自控的经验,如果线径不小于1.0MM,且如果在有干扰的工作环境中使用屏蔽线,传输是一点问题也没有。你不妨一试!
作者: xuemeizhao@163.    时间: 2003-7-22 12:49

多谢各位!
作者: beer_li0510@163    时间: 2003-7-25 16:20

实际应用里,4~20mA信号传几百米没问题。
作者: xuemeizhao@163.    时间: 2003-8-4 15:10     标题: 4~20mA信号传输60米,有问题吗?

各位:
    请问工业控制仪表输出的4~20mA信号,能传输60米吗?
    如不能,有什么方法能解决这么远距离的传输,而信号不受影响吗?
    谢谢!
作者: xdong111@163.co    时间: 2003-8-4 15:10     标题: 60米没问题

[em22][em22][em22]




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0