由于缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。
建设基站能耗管理系统的目的
能耗管理系统建设的目的是对各局站的耗电情况进行统计和分析,提供电费结算依据,对各种节能措施的节能效果进行评测:
1)、准确统计现有局(站)能耗数据,监控站点能耗情况,找出并分析能耗异常变化的站点。
2)、测试、评估基站采用的各种节能措施的实际节能效果。
3)、根据标杆站点采集的数据,建立模型,通过分析得到不同条件下最优的节能措施和方法。
4)、对超出同类型基站用电标杆电量的基站,向维护单位及时发出预警信息。同时,每月通过能耗管理系统统计出实际用电量和报销用电量的差值,如相差比例超出较大,则基站可能存在偷电现象,随即向维护单位发出预警信息。
5)、为通信公司合同能源管理方案的实施提供结算依据。
二、系统建设方案:
通信基站(机房)用电计量能耗管理系统通过将基站用电量进行实时监测并纳入监控系统,可以定期统计不同类型基站的用电参数。能耗监控单元通过通信公司自有GPRS/CDMA网络将数据上传给地市数据汇聚层,再通过DCN网络上传省级能耗管理平台。完成基站用电量的采集、统计、分析、标杆比对、电费结算。
1、系统构成:
整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中;
1)、三级设备指的是电能表计量设备,数据传输设备和主站设备。
2)、二级通道指的是数据传输设备与电能表的数据通道(下行通道)和数据传输设备与主站系统的数据通道(上行通道)。
3)、一套系统指的是通信基站(机房)用电计量能耗管理系统。
2、建设内容:
1)、在各类基站(机房)监控点安装电能表计量设备(电能表需带RS485通信接口)。
2)、安装数据传输设备,数据传输设备与电能表计量设备直接进行RS485线缆连接。
3)、数据传输设备负责将用电能耗数据通过GPRS/CDMA通讯方式接入系统。
4)、在主站系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,完成基站用电量的采集、统计、分析、标杆比对、电费结算。
3、系统拓扑图:
4、电能表计量设备(监控单元):
由于能耗管理系统中,最重要的数据是电能量的采集和分析,并且承担用电费用的比对核算的任务。电量采集选择符合电力DL/T 645-1997 或DL/T 645-2007 规约的三相电子式有功电能表(带RS485通信接口),因为符合电力标准的电能表有以下优点:标准统一、技术成熟、质量稳定、供电系统唯一认可的计量器具、成本低廉,并可作为计量依据。
5、数据传输设备(传输单元):
数据传输设备内置GPRS/CDMA 模块,通过无线GPRS/CDMA 方式,将数据上传地市汇聚中心。其优势是独立于传输系统、动环系统的通信,并符合电量计量系统按时间间隔上传数据的需求。然后将采集的经打包处理的数据送到监控中心服务器(设置固定公网IP地址),服务器进行解包分配处理,供能源管理分析使用。建议采用通信公司的内部专网业务,为各端站SIM/UIM卡绑定内网固定IP。
电表、接线端子、通信模块建议采用墙挂式一体化结构,减少系统故障节点;一体化装置结构,结构紧凑,所需空间小,同时接线方便,可以根据现场实际空间选择挂箱大小,即保证了工程实施的可行性,也便于今后的日常维护。
6、主站设备和能耗管理系统软件(地市数据汇聚层):
地市数据汇聚中心主要由操作员工作站、采集服务器、交换机、能耗管理系统软件等组成。主要接收各监控单元上传的数据,进行统计、分类、打包压缩处理,有一定的数据分析功能;在未上传至省级监控平台数据之前,数据进入缓存区,按照省级监控平台设置的时间,分时间段将数据上传至省级监控中心,暂定每1小时上传1次数据。
地市数据汇聚中心运维人员可以通过WEB网页方式登录浏览、管理所在地市基站(机房)的能耗情况。
地市数据汇聚中心能够接收现有机房动力环境监控单元及其他监控单元采集的数据,第三方监控单元采集的数据需满足地市汇聚中心规定的格式、精度,并需满足地市监控中心采用的传输方式。
地市数据采集及上传管理系统安装在现有各地市监控中心内。地市数据汇聚中心设备能够接收来自以太网、2M(155M)、GPRS/CDMA等的数据,将地市机房和通信网基站数据通过DCN网上传至省级监控中心。
7、现场安装图片:
三、基站(机房)能耗管理平台:
基站能耗管理系统平台是一种软硬件结合的平台,通过能耗数据监测采集、基于能效的指标量化管理和分析应用三个体系的建设,对通信基站、接入网点、模块局、基站总能耗,对比和分析,建立适合通信企业的各类能效评估指标和管理流程,为进一步开展节能措施提供依据。
系统通过监控单元监测基站的总电量,对电量数据进行每小时、天、月、年等分时段的统计、管理及分析,能够呈现某个时间段、某个基站总用电量数据,并可对其横向比较、同比、环比,结合基础信息计算得出基站用电标杆,通过智能决策分析系统对于用电异常基站及时以短信、语音、工单的方式通知维护人员,并提出整改意见。
系统软件人机界面:
联系方式:
厦门建纬信息科技
陈先生
电话:4000-988-959
qq:1356491991
公司网站:http://www.bfor-it.com/