由高频开关电源的控制原理可知,智能高频开关电源系统设备,其智能化程度高,电池采用免维护蓄电池,虽然给我们带来了许多便利,但在使用过程中要注意以下几个方面,以确保使用安全。
高频开关电源系统在环境温度-5~+40℃能正常工作,温度超过规定值,电子元件的特性将发生变化,因此冬季不得开启空调运行。局部温度升高,将导致调节特性变化。表现为充电电流晃动。
高频开关要求室内清洁、少尘,否则,灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。因此应做好直流开关室的封堵工作,保持室内清洁。
蓄电池对温度要求较高,标准使用温度为25℃,建议温度范围+15~+30℃。若温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%;蓄电池放电容量会随温度升高而增加,使用寿命降低,如果在高温下长期使用,温度每增高10℃,电池寿命约降低一半。
高频开关电源系统中设置的参数必须控制在规定指标内,在使用中不能随意改变。
蓄电池不论是在浮充工作状态还是在放电测试状态,应保证电压、电流符合规定要求。电压或电流过高可能会造成电池的热失控或失水,电压或电流过小会造成电池亏电,这都会影响电池的使用寿命,尤其是前者的影响更大。
在任何情况下都应防止电池短路或深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深循环寿命越短。在容量试验或放电检修中,通常放电达到容量的30%~50%就可以了。
蓄电池应避免大电流充放电,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大并且温度升高,严重时将造成容量下降,寿命提前终止。
4 维护管理
当智能高频开关电源系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载部分还是电源系统,是主机还是电池组。虽说开关电源系统主机有故障自检功能,但它对面而不对点,更换配件很方便,但要维修故障点,仍须做大量的分析、检测工作。如果自检部分发生故障,显示的故障内容也可能有误。
4.1高频开关电源部分
高频开关电源在正常使用情况下,主机的维护工作量很少,主要是防尘和定期除尘。我厂直流小室近邻磨煤机附近,空气中的灰粒较多,灰尘将在机内(主要在整流模块内)沉积,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱造成主机工作失常,并发生不准确告警,另外大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度都应彻底清洁一次,同时在除尘时检查各连接件和插接件有无松动和接触不良的情况。
定期核实智能高频开关电源系统的参数有无变化,防止人为或无意中改变所设置的参数。
每半年应对智能高频开关电源系统的运行方式进行实验检查,以防止均充状态与浮充状态不能及时转换而造成对蓄电池的损坏。
检查主机设备是否正常,保证直流母线经常保持合格的电压和电池的放电容量;
对主机出现击穿、熔断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新启动,否则会造成更严重的故障。
4.2免维护蓄电池部分
因整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。蓄电池除有存储直流电能的功能外,其等效容量的大小与蓄电池容量大小成正比。因此,维护检修蓄电池的工作是非常重要的,虽说蓄电池组目前都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比重、配制电解液、添加蒸馏水的工作。
蓄电池工作在浮充状态,至少每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达到整组蓄电池性能的均衡。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电须先排除落后电池后再放。
核对性放电不是追求放出容量的多少,目的是发现和处理落后电池,通过对落后电池的处理再作核对性放电试验,这样可防止出现反极性蓄电池。
蓄电池日常维护还需经常检查的项目有:清洁并检测端电压、温度;连接处有无松动腐蚀现象,检测连接条压降;外观是否完好,有无鼓肚变形和渗漏现象;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出;当发现电压反极性、压降大、压差大和雾泄漏的电池时,应及时处理,对不能恢复的蓄电池要及时更换;不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,否则可能会对整组蓄电池带来不利影响。对寿命已到的电池组要及时更换,以免影响到电源系统和设备主机。