标题:
没有用到的引脚怎样处理?
[打印本页]
作者:
anotherchen
时间:
2006-4-3 14:14
标题:
没有用到的引脚怎样处理?
我用altera的EPM3064ATC100-10,只用到70多个引脚,
那么剩下的引脚需要什么处理呢?就悬空吗?
作者:
stone133
时间:
2006-4-3 15:25
印制电路板上可以不处理;
芯片内部可以设置;
默认可以不管,开发工具自动处理,你不用,软件实际上是做了处理的,根据软件和芯片的不同被设置成不同状态,如高阻或接地等等;
作者:
anotherchen
时间:
2006-4-3 16:49
多谢斑竹指点
这么说我在pcb上悬空没有用到的I/O,
要在cpld上设置这些没有到的I/O高阻或接地,是吗?
那请问空脚(EPM3064ATC100-10有14个空脚)也是这样处理么?
作者:
stone133
时间:
2006-4-3 17:22
pcb上不接也可以,接了不用也可以;
一般来说不用的管脚是不用你手动设置的,只要你不给他分配就可以,软件自动处理;
作者:
anotherchen
时间:
2006-4-4 11:07
哦~~~~~~~
这样还好。没有用到的引脚还要处理的话真有点麻烦呢
谢谢斑竹
作者:
stone133
时间:
2006-4-4 11:45
呵呵,软件智能化越来越高,不过有些关键的地方还是需要人来干预,你和软件配合好了就会有得心应手的感觉了!
作者:
anotherchen
时间:
2006-4-4 16:10
就是不能很好和软件配合,,才无所适从呢
斑竹多指导指导
作者:
stone133
时间:
2006-4-4 21:24
刚开始对软件的了解不深,能用就可以,随着你对他了解的深入,会不断地有更高效的方法被你发现,这是一个渐进的过程
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0