QG8的STOP模式
QG8要进入STOP模式必须对BDCSCR中的ENBDM进行操作,DATASHEET上说ENBDM is located in the BDCSCR which is only accessible through BDC commands,那么应该如何具体操作呢?不解,请指点一二,谢谢!
作者:
strongchen
时间:
2006-4-5 10:54
ENBDM不需要用户程序进行设置。当目标板连上BDM头并进入调试模式后,BDC会自动将此位置1;进入正常运行模式后,此位会自动清零。