标题:
变压器的保护原理及接线方法
[打印本页]
作者:
haozi521
时间:
2012-7-29 15:07
标题:
变压器的保护原理及接线方法
变压器
由
TX1
,
BZ1 C1
和
R1
组成。正常运行或外部故障时,流经原边两个线圈的电流(
I1
和
I2
)同方向,在二次线圈上产生一个与之成正比的制动电压,且该电流数值较大,对执行电路起制动作用,故保护装置不动作。当变压器内部故障时,两侧电流中总有一测电流
(I2
和
I1)
要反向或消失,因此TX1原边电流减小,副边的感应电动势相应减小,所以制动作用大大减弱,保护装置将动作。图中C1为滤波电容,R1上的抽起电压U
res1
即为制动电压,调节
R1
时可改变制动系数
Kres
的大小。
2)
二次谐波制动回路
由
TX2
C2
BZ2
C3
和
R2
组成。
TX2
二次线圈的电感
L
与电容
C2
构成二次谐波并联谐振回路,对二次谐波呈现很大的阻抗,因此输出电压较高。这样,经
C3
滤波后的
二次谐波制动电压
Ures2
较大,可以利用调节
R2
来改变
Ures2
的大小。
比率制动电压
Ures1
和二次谐波制动电压
Ures2
在电路中是相叠加的,其合成电压称为总制动电压
Ures
,即
Ures=Ures1+Ures2
。
3)
差动回路
由
TX3
BZ3 C4和R3组成。由于TX3的一次线圈接在差动回路中,应为R3上的抽取电压Uop即为继电器动作电压,调节R3即可改变继电器动作电流的大小。
4)执行回路
用来反映动作电压Uop与制动电压Ures的比较结果。当Ures>Uop时,继电器不动作,当Uop>Ures时,继电器应能可靠动作。