问:如果通过Crossbar寄存器使能并分配为P0.0和P0.1引脚,那么,我还可以用这两个引脚为通用I/O吗?
答:①如果你通过
Crossbar
使能一个外设,如
UART
,那么这个外设将控制这些引脚的输出状态(逻辑高
/
逻辑低)。
②你可以在任何时刻读引脚的状态,与
Crossbar
控制与否无关。
③当被禁止时,大部分外设的输出引脚被置为高阻态(
UART
口是一个很好的例子)。因为
UART
收发器无明确的禁止态,你可将相应的引脚置成开漏输出模式,也可以达到相同的结果,因为
UART
收发器在空闲时引脚为逻辑
1
。
总的来说,
Crossbar
置配后在末使用时的外设引脚可以用于数据输入,但不能作为数据输出。其它器件,如
F3xx
系列,口引脚可通过
Crossbar“
重新声明”
且用于
GPIO
引脚对器件管脚无影响,因为这些器件具有
“
引脚跳过”
(
PIN SKIP
)特性。