作者: forsuccess    时间: 2012-8-8 23:20     标题: 蓄电池直流系统的异常运行现象分析及处理措施

1.直流母线电压过高或过低
(1)故障现象:中央音响信号“警铃”响;直流母线故障”光字牌亮;直流母线电压指示偏离允许值。
(2)故障处理:
1)检查电压监察装置的电压继电器动作是否正确。
2)观察充电器装置输出电压和直流母线绝缘监视仪表显示,或用万用表测量母线电压,综合判断直流母线电压是否异常。
3)调整充电器魄输出使直流母线电压和浮充电流恢复正常。
4)若直流母线电压异常,系充电器装置故障引起,则应停用该充电器,倒换为备用充电器运行。
2.直流系统接地
(1)故障现象:中央音响信号“警铃”响;“直流母线故障”光字牌亮;直流系统绝缘监视装置的“绝缘降低”指示灯亮;测量直流母线正、负极对地电压,极不平衡。
(2)故障处理:为防止一点接地后又出现另一点接地,引起保护误动或拒动,或造成两极接地短路,烧坏蓄电池,故必须迅速消除直流系统一点接地故障。寻找接地点的方法、
原则和顺序如下:
1)寻找接地点的方法。采用瞬时停电法寻找接地点,即瞬时拉开某直流馈线的开关,又迅速合上(切断时间不超过3s)。拉开时,若接地信号消失,且各极对地电压指示正常,则接地点在该回路电。
2)寻找接地点的原则。①对于双母线的直流系统,应先判明哪一母线发生接地;②按先次要负荷后重要负荷、先室外后室内顺序检查各直流馈线,然后检查蓄电池、充电设备、直流母线;③对次要的直流馈线(如事故照明、信号装置、合闸电源)采用瞬停法寻找,对不允许短时停电的重要馈线(如跳闸电源),应先将其负荷转移,然后再用瞬停法寻找接地点。
(3)寻找接地点按以下顺序进行:、
1)判明接地极性和接地程度。利用直流绝缘监察装置测量正、负极对地电压。绝缘良好时,正、负极对地电压相等或均为零;若正极对地电压升高或等于母线电压,负极电压降低或等于零,则为负极绝缘降低或接地;反之,为正极绝缘降低或接地。
2)检查检修设备或刚送电设备的直流馈线回路是否接地。
3)检查直流照明和动力回路是否接地。
4)检查闪光装置、直流绝缘监察装置回路是否接地。
5)检查控制、信号回路是否接地(先停用有关保护)。
6)检查充电装置和蓄电池是否接地。
7)经上述检查未找出接地点,则为母线接地。
3.充电器装置故障
充电器的常见故障有:
(1)装置输出发生过电压与过电流。当装置输出发生过电压与过电流时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时,应将电压、电流调节旋钮旋转到零位,按动两次报警、保护复归按钮,再重新调节电压、电流调节旋钮,使电压或电流达到实际使用值。
(2)交流输入故障。当输入交流出现故障时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。
此时,应拉开装置输人的电源开关,解除装置的警铃声响,待输入交流故障排除后,再合上电源开关,按正常操作程序重新起动装置。
(3)熔断器熔断。当装置整流变压器T的一次保护熔断器(或二次保护熔断器)熔断时,装置能够自动保护,并发出声光报警信号。此时,应拉开交流输入电源开关,查找熔断器熔断原因。排除故障后,更换与原熔断器容量相同的熔体,按正常操作程序重新起动装置。
(4)装置达不到额定标称电压。当装置达不到标称额定电压时,第一步检查装置三相交流输入的相序是否与装置要求相符;第二步检查整流变压器二次电压是否满足要求(即U=1.35Uz。其中(,为直流输出电压,U2为整流变压器输出电压,1.35为三相整流系数);第三步检查6路脉冲波形是否正常;第四步检查整流主电路6只晶闸管有无损坏。