Board logo

标题: 电量记录分析仪曲线变化量部分的局部放大 [打印本页]

作者: TG20120101    时间: 2012-8-23 15:28     标题: 电量记录分析仪曲线变化量部分的局部放大

电量记录分析仪综合调整所选通道的“零点幅值”和“每小格幅值”可以使某些微小的变化量得以充分得放大,而其较大的稳态值部分并不在曲线图中反映出来,也即实现曲线变化量部分的局部放大。
变化量部分的局部放大在某些试验的波形处理中显得极为重要,如阶跃响应试验中的机端电压及PSS试验中的有功等。具体作法简述如下:
(1)阶跃响应试验中的机端电压,其稳态值一般为100与90,阶跃量仅为10,计及超调量,其变化量也不超过15。为了能更清楚地看出阶跃响应的变化过程,应使变化量部分得以充分放大。我们一般设置“零参考值”为90,“每格幅值”为0.5左右。
(2)PSS 试验中的有功:一般做PSS试验时都要求发动机接近于带满负荷,机端参考电压施以2%-5%的扰动,此时有功的变化量一般不超过额定值的3%-5%,为了充分突出试验过程中有功的变化过程,我们一般般设置“零参考值”为有功稳态值,“每格幅值”为额定值的0.2%左右。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0