风扇性能与背压的平衡
受到机箱先天空间环境的限制下,必须找出风扇背压与风扇流量的优化配置。最理想的状况是拥有平滑的曲线距离以及较长的距离,让风扇的表现可以达到PQ曲线优化。然而受到PXI/PXIe机箱空间限制的缘故,必须在不断的计算与调整中,取得机箱背板的最佳斜率,以表现风扇最佳性能。





电源模块配置的考虑
电源模块的选择与配置也是一门学问。在过去的系统设计中,很容易就忽略掉电源供应模块本身产生的热源,也会影响PXI/PXIe机箱的性能。在传统设计中,没有将电源供应模块与机箱本身的热流隔开,电源供应模块强制排气的功能,会造成机箱的流场混乱。因而新款机箱必须能阻隔电源供应模块以及风扇本身的热流,甚至为电源供应模块设计独立的开孔,以提供独立的风流。这些都是为了改善此现象所做的设计。(见图六)




图六:梯形部位显示该电源供应模块拥有独立的流场,同时左右也提供独立的开孔散热。


智能型监控与自动调节
为了确保系统运作时的稳定性,智能型监控系统的设计,可以提供保护与系统调节的功能。PXI/PXIe机箱可透过传感器的配置,例如在背板上方配置五组的传感器,以监控机箱内温度的变化,透过程序的设定,在温度高时,加快风扇的转速,可有效确保系统运作的稳定性,并达到节能的效果。