Board logo

标题: 接地-信号线一定要使用屏蔽层吗? [打印本页]

作者: m1_ljp    时间: 2012-8-27 13:38     标题: 接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?

曾经见过一个产品,信号输出,采用变压器隔离的,为了提高屏蔽效果,采用了双端接地,但因为设备输出是浮地的,机壳也是塑料材质,设备端接地采用下图所示的接法,在做辐射发射试验时超标。

[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307700306321.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307700306321.jpg][/url][/url]

设备端得接地是通过变压器的中心抽头串一个电容C1实现的,本意很好,但却恶化了对外辐射发射性能。

对于内部电路,高频信号会通过变压器耦合电容C2之间耦合到信号线和屏蔽层上,因为信号线是双绞线,所以两条信号线的共模干扰互相抵消了。但因为有接地阻抗,在接地阻抗上就会有一个Vn电压,屏蔽电缆就成为了单极天线,对外形成辐射,如下图所示。

[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307700368392.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307700368392.jpg][/url][/url]

解决方法是使用普通电缆,这样就去掉了发射天线,在辐射发射试验中顺利通过了测试。