Board logo

标题: 变压器中性点不接地运行的优点 [打印本页]

作者: TG20120101    时间: 2012-8-28 16:01     标题: 变压器中性点不接地运行的优点

-)供电可靠性较高
            当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。
            (二)对通信和信号系统的干扰小
            当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。
更多串联谐振详情:http://www.whtlhgdq.com/
作者: 工业电器    时间: 2012-8-28 16:14

上海传奇 BK-100VA 控制变压器
上海传奇变压器价格信息。应用范围:控制,品牌:传奇, BK-100VA 控制变压器的供货厂家是上海传奇电器有限公司。


产品适用范围:
BK系列控制变压器(以下简称变压器)适用于50~60Hz电压至660V的电路中,通常用作控制电器局部照明灯及指示灯的电源之用。


结构特征:

BK系列变压器按结构可分为壳式与芯式,按安装方式可分为立式与卧式。

使用环境和正常工作条件
1、周围空气温度-5℃至+40℃,24小时平均值不超过+35℃;
2、安装地点海拔不超过2000m;
3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。