大型变压器安装排气不净的缺陷及排除
  大型变压器的安装排气、调油位是很重要的一项工作,它是确保变压器正常投入运行的基本条件,如果排气不净,变压器投入时轻瓦斯频繁动作,尤其对220kV级变压器局部放电试验时局放量增大,造成局放不合格,甚至出现产H2现象。 信息来源:tede.cn
  变压器内部的存气分两大部分:一部分是变压器本体器身内部绝缘件及线圈内的存气(气泡类),另一部分是变压器附件内的存气,包括散热器(冷却器)、净油器、压力释放阀、储油柜等;变压器本体抽真空时,它们的空间与变压器本体相互隔离内部空间存气要排出。所以对变压器实行真空注油和补油后必须进行排气,排气是一步非常重要的工作,具体作法是:“先下后上(先低后高),隔离油箱、分别排净”。