组成结构
     发热元件、双金属片,触点及一套传动和调整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
  热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。
选择方法  热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。

  1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。

  2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。

  3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。

  4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器的热敏电阻来保护。

热继电器的安装  热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。

  (1)热继电器的安装方向

  热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。

  (2)使用环境

  主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。

  对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。

  (3)连接线

  热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。[1]


型号列表  热继电器型号

  型 号

  机 型

  额 定

  TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15ATK-E02B-C热过载继电器0.13-0.2ATK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24ATK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3ATK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36ATK-E02F-C热过载继电器0.3-0.45ATK-E02G-C热过载继电器0.36-0.54ATK-E02H-C热过载继电器0.48-0.72ATK-E02J-C热过载继电器0.64-0.96ATK-E02K-C热过载继电器0.8-1.2ATK-E02L-C热过载继电器0.95-1.45ATK-E02M-C热过载继电器1.4-2.2ATK-E02N-C热过载继电器1.7-2.6ATK-E02P-C热过载继电器2.2-3.4ATK-E02R-C热过载继电器2.8-4.2ATK-E02S-C热过载继电器4-6ATK-E02T-C热过载继电器5-8ATK-E02U-C热过载继电器6-9ATK-E02V-C热过载继电器7-11ATK-E02W-C热过载继电器9-13ATK-E02X-C热过载继电器12-18ATK-E02Q-C热过载继电器16-22ATK-E02Y-C热过载继电器20-25ATK-E2S-C热过载继电器4-6ATK-E2U-C热过载继电器5-8ATK-E2V-C热过载继电器6-9ATK-E2W-C热过载继电器7-11ATK-E2X-C热过载继电器9-13ATK-E2B-C热过载继电器12-18ATK-E2E-C热过载继电器24-36ATK-E2I-C热过载继电器32-42ATK-E2H-C热过载继电器40-50ATK-E3V-C热过载继电器7-11ATK-E3W-C热过载继电器9-13ATK-E3X-C热过载继电器12-18ATK-E3B-C热过载继电器18-26ATK-E3E-C热过载继电器24-36ATK-E3F-C热过载继电器28-40ATK-E3G-C热过载继电器34-50ATK-E3J-C热过载继电器45-65ATK-E3O-C热过载继电器48-68ATK-E3R-C热过载继电器64-80ATK-E3M-C热过载继电器65-95ATK-E3I-C热过载继电器85-105ATK-E5B-C热过载继电器18-26ATK-E5E-C热过载继电器24-36ATK-E5F-C热过载继电器28-40ATK-E5G-C热过载继电器34-50ATK-E5J-C热过载继电器45-65ATK-E5M-C热过载继电器65-95ATK-E5I-C热过载继电器85-105ATK-E6J-C热过载继电器45-65ATK-E6L-C热过载继电器53-80ATK-E6M-C热过载继电器65-95ATK-E6N-C热过载继电器85-125ATK-E6P-C热过载继电器110-160ATK-E6HJ-C热过载继电器45-65ATK-E6HL-C热过载继电器53-80ATK-E6HM-C热过载继电器65-95ATK-E6HN-C热过载继电器85-125ATK-E6HP-C热过载继电器110-160ATK-N8M-C热过载继电器65-95ATK-N8N-C热过载继电器85-125ATK-N8P-C热过载继电器110-160ATK-N8R-C热过载继电器125-185ATK-N10N-C热过载继电器85-125ATK-N10P-C热过载继电器110-160ATK-N10R-C热过载继电器125-185ATK-N10S-C热过载继电器160-240ATK-N10HN-C热过载继电器85-125ATK-N10HP-C热过载继电器110-160ATK-N10HR-C热过载继电器125-185ATK-N10HS-C热过载继电器160-240ATK-N12P-C热过载继电器110-160ATK-N12R-C热过载继电器125-185ATK-N12S-C热过载继电器160-240ATK-N12T-C热过载继电器200-300ATK-N12U-C热过载继电器240-360ATK-N12V-C热过载继电器300-450ATK-N12HP-C热过载继电器110-160ATK-N12HR-C热过载继电器125-185ATK-N12HS-C热过载继电器160-240ATK-N12HT-C热过载继电器200-300ATK-N12HU-C热过载继电器240-360ATK-N12HV-C热过载继电器300-450ATK-EO2QM-C热过载继电器1.4-2.2ATK-EO2QN-C热过载继电器1.7-2.6ATK-EO2QP-C热过载继电器2.2-3.4ATK-E02QR-C热过载继电器2.8-4.2ATK-E02QS-C热过载继电器4-6ATK-E02QT-C热过载继电器5-8ATK-E02QU-C热过载继电器6-9ATK-E02QV-C速动热过载继电器7-11ATK-E02QW-C速动热过载继电器9-13ATK-E02QX-C速动热过载继电器12-18ATK-E2QX-C速动热过载继电器12-18ATK-E2QB-C速动热过载继电器18-26ATK-E2QE-C速动热过载继电器24-36ATK-E3QB-C速动热过载继电器18-26ATK-E3QE-C速动热过载继电器24-36ATK-E3QF-C速动热过载继电器28-40ATK-E3QG-C速动热过载继电器34-50ATK-E3QJ-C速动热过载继电器45-65ATK-E3QM-C速动热过载继电器65-95ATK-E5QB-C速动热过载继电器18-26ATK-E5QE-C速动热过载继电器24-36ATK-E5QF-C速动热过载继电器28-40ATK-E5QG-C速动热过载继电器34-50ATK-E5QJ-C速动热过载继电器45-65ATK-E5QM-C速动热过载继电器65-95ASZ-HCE热过载继电器SZ-HDE热过载继电器SZ-HEE热过载继电器SZ-A40热过载继电器4N0SZ-A31热过载继电器3N01N0SZ-A22热过载继电器2N02NCSZ-A2O热过载继电器2N0SZ-A11热过载继电器1N01NCSZ-A02热过载继电器2NCSZ-AS1热过载继电器1NO1NCSZ-AS2热过载继电器1NO1NCSZ-RM热过载继电器SZ-ERW1J热过载继电器set(电源侧/负荷侧)SZ-ERW2W热过载继电器set(电源侧/负荷侧)SZ-ERW3W热过载继电器set(电源侧/负荷侧)SZ-Z1热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z2热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z3热过载继电器AC/DC380-440VSZ-Z31热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z32热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z33热过载继电器AC/DC380-440VSZ-Z4热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z5热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z34热过载继电器AC/DC24-48VSZ-Z35热过载继电器AC/DC100-250VSZ-Z36热过载继电器DC24-48VSZ-Z37热过载继电器DC100-250VSZ-R1热过载继电器L=300mmSZ-R2热过载继电器L=500mmSZ-R3热过载继电器L=700mmSZ-R4热过载继电器L=300mmSZ-R5热过载继电器l=500mmSZ-R6热过载继电器L=700mmSZ-N8T热过载继电器SC-N8,SC-N10SZ-N11T热过载继电器SC-N11,SC-N12SZ-WN8T热过载继电器SC-N8SWSZ-WN10T热过载继电器SC-N10SWSZ-WN11T热过载继电器SC-N11,N12SWSZ-ZM1E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-5.5KWSZ-ZM3E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-22KWSZ-ZM2E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-5.5KWSZ-ZM4E热过载继电器3相,AC220/230V 0.1-22KW
资料来源于传奇商城