交流接触器在噪音问题和接线方法
交流接触器可以远程控制线圈通电或断电,达到自动控制目的。热继电器是保护接触器所带设备的过载保护,多数用于交流电动机。如果因为缺相而过载导致热继电器动作,很可能电机线圈绕组就烧了。
交流接触器在运行中产生噪音的解决办法:
1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
最基本的接法
:
SA1控制【开】,SA2控制【停】,接触器自锁。
控制电源(1)--SA1常开点(3)--SA2常闭点(5)--接触器线圈--控制电源0
另外,接触器辅助常开点接上面的(1)和(3)之间。
更好的用法,加热继电器,热继电器常闭点串入接触器线圈回路。
主回路:接触器主触点--热继电器主回路--负载。