标题: 电子厂对待静电的几种误区 [打印本页]

作者: esdm    时间: 2012-9-12 17:06     标题: 电子厂对待静电的几种误区

  1、没有防静电产品检测仪器最常见的错误,也是很多公司采购了很多防静电产品,但是没有采购一些常用的防静电产品检测仪器。例如:表面电阻测试仪、静电电压测试仪、人体综合测试仪等等,我们知道,每种产品都有一定的使用期限,质量有好坏之分,如果没有一些常用的检测仪器,我们就不知道产品是否损坏,质量是否好。这样也就达不到更好的防静电效果。
  2、静电地线接法不好A、防静电系统必须有独立可靠的接地装置(也叫防静电接地工程),接地电阻一般应小于10Ω,埋设检测方法应符合GBJ97的要求。(我司有强大的静电接地施工队伍,静电接地保用10年)B、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。注意:此项特别提醒大家要小心!!
  C、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
  D、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
  E、接地主干线的连接方式应采用电焊方式。
  F、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。
  G、对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统监测报警仪(SL-038A接地系统监视报警仪)。