热继电器的性能
热继电器
是利用电流通过发热元件时产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。它主要用于电动机的过载、断相及电流不平衡的保护,以及其他电气设备发热状态的控制。
热继电器的形式有许多种,其中常用的有:双金属片式、热敏电阻式、易熔合金式三种,最常用的是双金属片式热继电器。产品主要有JR16及JR20两个系列。
热继电器的热元件加热方式有四种:直接加热式、间接加热式、复合加热式和电流互感器加热式。
直接加热式是以双金属片本身作为加热元件,让负载电流通过它,借其自身的电阻损耗产生热量加热,因而具有结构简单、体积小、省材料、发热时间常数小和反映温度变化快等特点,但由于其发热量受到双金属片尺寸的限制,只适用于容量较小的场合。间接加热式的热元件由电阻丝或带制成,绕在双金属片四周,并且互相绝缘,故发热时间常数大、反映温度变化较慢,但热元件可按发热需要选择,因而容量较大。复合加热式介于上述两种加热方式之间,热元件电阻值可通过与双金属片串联或并联的方式调整,应用较广泛。电流互感器加热方式多用于负载电流大时,以减小通过热元件的电流。
热继电器的基本性能有:
①安秒特性 即电流-时间特性,它表示热继电器的动作时间与通过电流之间的关系,通常为反时限特性。为了可靠地实现电动机的过载保护,热继电器的安秒特性应低于电动机的允许过载特性。
②温度补偿 为了减少因环境温度变化引起的动作误差,热继电器应采取温度补偿措施。
③热稳定性 即耐受过载电流的能力。对热元件的热稳定性要求是:在最大整定电流时,对额定电流为100A及以下的通以10倍最大整定电流、对整定电流在100A以上的通以8倍最大整定电流后,热继电器应能可靠地动作5次。
④控制触点的寿命 热继电器的常开、常闭触点在规定的工作电流下,应能操作交流接触器的线圈线路1000次以上。
⑤复位时间 热继电器的自动复位时间应不大于5min,手动复位时间应不大于2min。
⑥电流调节范围 一般为66%~100%,最大为50%~100%。