Board logo

标题: 断路器v132 [打印本页]

作者: 工业电器    时间: 2012-9-14 10:46     标题: 断路器v132

西门子3RV1断路器用于电机保护
一、概述
1、综述
*S00断路器带具有超前动作辅助触头的侧装欠压脱扣器
*3RV1断路器为紧凑型限流断路器最适合于载荷馈电线路。该断路器可用于三相感应电机 (AC400V 时功率最大至 45KW) 和其它负载 (额定电流最大至 100A) 的起动,断开及过载和短路保护
2、构成
*断路器有四种规格可用:
(1)S00 规格总宽度 45 mm,最大额定电流 12A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达55kW。
(2)S0 规格总宽度 45 mm,最大额定电流 25A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达11kW。
(3)S2 规格总宽度 55 mm,最大额定电流 50A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达22kW。
(5)S2 规格总宽度 70 mm,最大额定电流 100A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达45kW。
  
二、功能
1、脱扣器
*3RV1 断路器配备了基于双金属的、反时限延时过载脱扣器—电 磁式短路脱扣器。过载脱扣电流值可根据负荷电流来整定。瞬时脱扣器按额定电流13倍整定以保证躲过电动机起动电流。用于变压器原边保护的断路器以20倍的额定电流整定,以防止较高的变压器浪涌电流导致断路器脱扣。将刻度盘密封,以阻止对整定电 流设置进行越权的调整。
2、脱扣级别
*热延迟脱扣器的脱扣等级基于7.2倍冷态条件下工作电流的脱扣时间 (tA) (摘自IEC 60 947-4) :
(1) 等级10A2 s < tA < 10 s
(2) 等级104s < tA < 10 s
(3) 等级206s < tA < 20 s
(4) 等级309s < tA < 30 s
*脱扣器应在此时间内跳闸脱扣!
3、操作机构
*S00 断路器通过一个摇杆操作机 构激励,S0、S2 和 S3 断路器则 通过一旋转操作机构激励。如果 断路器脱扣,旋转操作机构切换 到脱扣位置表示脱扣动作。在断 路器重新闭合前,旋转操作机构 应用手动方式复位到 0 位,以防 止在故障清除之前,由于误操作 致使断路器闭合。 在断路器采用旋转操作机构时, 通过信号开关可以输出一个电信 号,指示断路器已经脱扣。 所有操作机构都可以通过一个挂 锁被锁定在断开位置 ( 钩环直径 为3.5至 4.5 mm )。 断路器的隔离功能符合 IEC60 947-2 要求。