导轨安装电压继电器
1、用途:JY-G系列电压
继电器
JY-G 系列静态电压继电器(以下简称本继电器)用于电动机、发电机、变压器和输电线的继电保护装置中作为过电压保护、欠电压保护或低压闭锁启动元件。
2、型号:JY静态集成电路电压继电器 G表示端子系列产品(92mm) 动作特性:A、欠电压 B、过电压
辅助电源电压等级 DK不用辅助电源型号:1-240V或80-440V通用 AC48V或DC48V 特殊电压等级需订
做。
3、产品特点:本系列继电器为集成电路静态型继电器,采用进口集成电路进行运算和比较,数码整定,用三位拨码开关整定电压值,整定范围宽,级差小,整定方便又直观;精度高误差小、无需校验、动作速度快、返回系数高、功率低辅助电源采用开关电源变换,交直流通用,工作电压范围大,接线简单,可以卡在35mm,标准导轨上,安装方便体积小的特点 。
4、正常工作条件 环境温度: -10℃~+50℃ 相对湿度: ≤90% 大气压力: 80Kpa~110Kpa 安装位置: 任意 周围环境: 应具有抵御阳光及雨、雪、风、沙的设备;不允许有爆炸危险的介质,空气中不含导致金属腐蚀、绝缘损坏的气体或导电介质; 继电器在工作时,不允许有超过1.5mT 的外磁感应强度及较强的振动和冲击。
作者:
bbbears
时间:
2012-9-14 13:00
本帖最后由 bbbears 于 2012-9-14 16:37 编辑
据我所知,压力传感器本身可以调节电位,通过
压力校准器
,对被校传感器的示值做参考,但是对压力继电器的了解还不是很多,学习了,谢谢楼主