Board logo

标题: 压力传感器/变送器接线问题 [打印本页]

作者: forsuccess    时间: 2012-9-15 23:55     标题: 压力传感器/变送器接线问题

对于新买的压力传感器/变送器,很多初用者在传感器/变送器的接线问题上都很纠结,担心接错以后,会导致传感器/变送器损坏,影响测量的准确性。本篇文章就压力传感器/变送器接线问题跟大家探讨下,教大家如何处理二线制、三线制和四线制传感器/变送器的接线问题。
现如今常用的压力变送器都是两线的,加带电源隔离器,输出为4~20mA信号,变送器有二个输入端一个接给定信号,另一个接压力反馈信号。那么正确的安装方法是:压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。目前市的变送器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变送器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中间有端子,要看一下回路图。。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)。
以上为通用的压力传感器/变送器的接线方法,如果大家仍然还有疑问,可以与提供产品的厂家联系或与传感器之家技术人员联系,一步步教你怎么解决传感器/变送器接线问题。
作者: hhdeccn    时间: 2012-9-16 20:25

    压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化...
   
    福禄克压力传感器——压力校验仪/校准器,集成电动或手动升压泵和高精度数字压力模块,可提供客户所需的传感器/变送器/开关/压力表等校准和测试功能;福禄克压力传感器——压力校验仪/校准器具有优越的电流测试性能和环路供电功能,并可自动电流误差计算。





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0