Board logo

标题: 西门子时间继电器的结构特点与标准 [打印本页]

作者: 传奇客服    时间: 2012-9-17 11:22     标题: 西门子时间继电器的结构特点与标准

一、结构特点
*改变时间设置范围和功能只有在去激励状态下执行时才有效。
*只有在应用电源电压时才能触发启动输入 B1 或 B3。
*A1 和 B1,或者 A3 和 B3 必须应用同样的电位。如果是 2 个电压版本,只能连接一个电压范围。
*当使用 AC 控制电压(参见电路图)时,禁止激励与启动输入并联的负载。
*在定时继电器中集成了浪涌抑制器。这可以在接通或关断继电器时,防止电源电压出现峰值。无需额外的阻尼测量
*用于 3RP15 05-.R:禁止在热源 >60 °C 的附近使用。
*用于 3RP15 40-..W31:为了正确操作,24 至 40 V AC/DC 时,应采用最短的合闸时间:400 ms;40 至 240 V AC/DC 时:200 ms。定时继电器只有一个 LED,用于指示连接的电源电压。不指示继电器的开关位置。未定义提供状态下的输出触点设置(双稳态继电器)。施加一次控制电压使触点切换为正确的设置。
*所有的定时继电器均适用于卡装至符合 EN 60715 的 TH 35 标准安装导轨上或使用螺钉安装。
*定时继电器应用于涉及到延时的各种开关操作的各种形式的控制、启动和保护电路。 保证了高度的功能性和定时器设置的高重复精度。
二、标准
1)定时继电器符合下列标准:
*IEC 60721-3-3 “环境条件”
*IEC 61812-1/DIN VDE 0435 Part 2021“电气继电器,时间继电器”
*IEC 61000-6-2 和 EN 61000-6-4“电磁兼容性”
*IEC 60947-5-1; (VDE 0660 Part 200)“低压控制柜”
*所有的定时继电器均适用于卡装至符合 EN 60715 的 TH 35 标准安装导轨上或使用螺钉安装。
2)注意:
当使用 AC 控制电压(参见电路图)时,禁止激励与启动输入并联的负载。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0