Board logo

标题: SF6气体的充补操作 [打印本页]

作者: whtlhgdq    时间: 2012-9-17 14:50     标题: SF6气体的充补操作

SF6气体的充补操作
   3.1 充气前应对钢瓶进行真空处理,去除油污水分。气瓶严禁过量充装,认真实行重量复核。对液态SF6,当充装压力为7.8 MPa时,充装系数不得超过1.2 kg/L。
   3.2 运行中的GIS设备补气采用小型补气装置。操作步骤如下:从SF6气体处理车的进出口分别接出2根高压软管,进口侧软管的另一端与气瓶接口相连接,出口侧软管的另一端与GIS气室充气口相连。接牢后,打开气瓶角阀,SF6气体从气瓶经高压软管到达进口阀,通过减压阀、蒸发器、加热器、过滤阀、逆止阀到出口阀,再通过高压软管进入GIS气室。
   3.3 补气压力应根据出口的环境温度、压力换算到额定值,补气量为补气前后气瓶的重量之差。补气12h后要测量SF6气体的含水量。
   3.4 在室内充补SF6气体时,必须开启通风系统,工作区域空气中sf6气体含量应在1/1000以下。
作者: 工业电器    时间: 2012-9-27 10:27

SF6断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压(35、10KV)应用还不够广。 SF6断路器及GIS(在这里指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear))、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站。80%用于高中压电力设备




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0