Board logo

标题: 断路器跳跃闭锁技术要求 [打印本页]

作者: 工业电器    时间: 2012-9-20 10:49     标题: 断路器跳跃闭锁技术要求

  1.电流启动值
  根据电力工业部1984年反事故措施和电力系统二次回路设计规程的规定,跳跃闭锁继电器的电流启动值应与断路器的跳闸电流配合,其电流启动值不得大于断路器跳闸电流的50%,即跳闸时跳闸回路的电流应大于TBJ启动电流的2倍,保证TBJ电流的可靠系数大于2。
  2.电流线圈的电压降
  根据上述规定,跳跃闭锁继电器的电流线圈的电压降应小于操作回路额定电压的5%。
  3.电压动作值
  按照规程的规定,跳跃闭锁继电器的电压动作值应不大于操作回路额定直流电压的70%,保证操作直流电源电压在规定范围内波动时,TBJ可靠动作;同时TBJ电压动作值应不小于操作回路额定直流电压的50%,以保证操作直流电源回路接地时,TBJ不误动作。
  4.触点性能
  TBJ的触点性能应与继电保护装置中出口中间继电器的触点性能相同,电力行业标准规定,继电保护装置中出口中间继电器的触点性能应符合下列要求:
  返回特性,返回值≥额定值的10%(对于干簧继电器,要求返回值≥额定值的70%);闭合容量,直流回路220V,5A;机械寿命,不带负载时,动作105次;接触电阻,用毫欧计测量时≤0.1Ω;用数字万用表测量时≤0.5Ω;用电流电压法测量时≤0.1Ω。
  5.绝缘性能
  a.同一组触点断开时,能承受工频1000V电压,时间1min;
  b.无电气联系的各导电部分之间,能承受工频2000V电压,时间1min;
  c.所有导电部分对安装架之间,能承受工频2000V电压,时间1min。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0