Board logo

标题: 高压真空断路器检修方法 [打印本页]

作者: 我是传奇    时间: 2012-9-25 14:39     标题: 高压真空断路器检修方法

  对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容:
  需半年检修1次的有:  
  1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。  
  2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。  
  3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。  
  4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。
  5)跳闸铁芯活动是否自如。
  6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。  
  7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。  
  8)检查灭弧室有无破裂、内部零件有无老化。9)检查二次线路并测量二次线路的绝缘电阻。  
  需1年检修1次的有:  
  1)合闸时间:直流电磁不大于0.15s,弹簧储能不大于0.15s;分闸时间不大于0.06s;三项分闸的同期性≤2ms;  
  2)合闸触头弹跳时间≤5ms;  
  3)平均合闸速度0.55m/s±0.15m/s;  
  4)平均分闸速度(接触油缓冲器前)1m/s±0.3m/sc  
  测量额定绝缘水平,一般只测lmin工频耐压42kV,无闪络;无条件可以不做真空度测量,但必须进行相间、断口间工频耐压试验,要求42kV或更高(无工频条件可用直流代替)。使用5~10年的真空断路器需由生产厂家凋整触头开距、接触行程、油缓冲器缓冲行程、相间中心距、三项分闸同期性、合闸触头接触压力、弹跳时间、动静触头累计允许磨损厚度等。  
  按检修计划进行检修,并将内容记录建档,为真空断路器的维护和正常运行提供了保障。