环境条件 温度范围: -40~60°C
相对湿度: 35%~80%RH
振动: 破坏性:;非破坏性: 10 — 55Hz,双振幅2mm
冲击: 破坏性:;非破坏性:196m/s2 技术特性 形式: 2H(两组动合)
接触电阻(Ω): ≤0.03Ω
绝缘电阻(MΩ): 触点间:≥1000;触点线圈间:≥1000;其它:≥1000
介质耐压Vr.m.s. (50 Hz):触点间:1000;触点线圈间:2000;其它:3000
动作时间(ms):≤5
调整极化
继电器
电流方法 1.改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越大,反之,动作电流减小。
2.适当改变衔铁金属翅翼面与永久平面间的间隙,可调整动作电流。
3.轻轻地左右移动瓷架可改变继电器的动作电流,该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心。
4.改变动合触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁的弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化。