运行中的六氟化硫断路器对于六氟化硫气体的微水量要求相当严格,因为它直接影响断路器的安全运行。降低运行中断路器的六氟化硫气体含水量,主要采取以下控制措施:
一要严把六氟化硫新气质量关。六氟化硫气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好地方,防潮防晒,并不得有水分或油污粘在阀门上。未经检验合格的六氟化硫新气气瓶和已检验合格的气瓶应分别存放,以免误用。为了保证六氟化硫气体新气的质量和纯度,充入断路器之前应进行微水测试,指标值须达到质量标准才可以使用。
  二要严把绝缘件的处理关。绝缘件出厂时,如果没有进行特殊密封包装,安装前又未做干燥处理,则绝缘件在运行中所释放的水分将在气体含水量中占有很大比重。因此,绝缘件干燥处理完毕后应立即进行密封包装,在安装现场未组装的绝缘件应存放在有氮气的容器中。
  三要严把密封件的质量关。采用渗透率小的密封件,加强断路器密封面的加工与组装质量管理,保证密封良好。断路器的法兰面及动密封都用双密封圈密封,以加强密封效果,减少六氟化硫气体的漏气量,减少外界水分进入六氟化硫断路器中。
  四要严把吸附剂的质量关。采用高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于空气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。
  五要严把充气操作关。应在晴朗干燥天气充气,并严格按照有关规程和检修工艺操作。充气的管子必须用聚四氟乙烯管,管子内部干燥,无油无灰尘,充气前用新的六氟化硫气体进行冲洗。
  六要严把六氟化硫气体检漏关。巡视运行中的断路器,当发现压力表在同一温度下前后2次读数的差值达到0.01至0.03兆帕时,应全面检漏,查出漏点。
  七要严把六氟化硫气体微水量的监测关。设备安装完毕充气24小时后,应进行六氟化硫气体微水量测量;设备通电后每3个月测量1次,直至稳定,以后每1至3年检测1次微水量。对于微水量超过标准者,应进行干燥处理,确保设备稳定运行。