1.短路电流的稳定性 对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验;而对于非限流型熔断器, 要求进行动、热稳定的校验工作。
热稳定校验:I²chTre≧Qt
动稳定校验:Idei≧ch (3)
式中:
ich (3)——短路电流峰值
I ch——稳态短路电流有效值 电压互感器的熔断器 需要按额定电压和开断能力以及额定电流选择。 3.校核熔断器的灵敏度 Idm>4Ie既电网最小短路电流大于4~7倍的熔短器的熔体额定电流。