标题:
解析6KV真空断路器分闸失灵
[打印本页]
作者:
我是传奇
时间:
2012-9-28 10:15
标题:
解析6KV真空断路器分闸失灵
真空断路器
分闸失灵
1 故障现象
根据故障原因的不同,存在如下故障现象:
(1)断路器远方遥控分闸分不下来;
(2)就地手动分闸分不下来;
(3)事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
2 原因分析
(1)分闸操作回路断线;
(2)分闸线圈断线;
(3)操作电源电压降低;
(4)分闸线圈电阻增加,分闸力降低;
(5)分闸机构变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;
(6)分闸机构变形严重,分闸时卡死。
3 故障危害
如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
4 处理方法
(1)检查分闸回路是否断线;
(2)检查分闸线圈是否断线;
(3)测量分闸线圈电阻值是否合格;
(4)检查分闸机构是否变形;
(5)检查操作电压是否正常;
5 预防措施
运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时通知电气检修人员检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。