标题:
电子式漏电断路器常见误动和拒动的原因
[打印本页]
作者:
我是传奇
时间:
2012-9-28 10:23
标题:
电子式漏电断路器常见误动和拒动的原因
漏电保护器
在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但由于不能正确安装和使用,导致漏电保护器不能正常运行、发生误动或拒动。所谓误动,就是在线路没有发生漏电故障时,漏电保护器动作的现象。反之,在线路发生漏电故障时,漏电保护器应动作却不动作的现象,叫拒动。
1发生误动较常见的有以下几种情况
(1)三极漏电断路器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,断路器就会动作。
解决方法:三相四线电路必须使用三相四线漏电断路器。
(2)漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。
解决方法:将零线接到漏电断路器电源侧的零线。
(3)漏电断路器的负载侧的导线较长,有的是紧贴地面敷设,存在着较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,有可能引起断路器误动。
解决方法:漏电保护器尽可能靠近负载安装,或者选用漏电动作稍大的断路器。
2发生拒动最常见的原因是接线不当,主要有以下两种情况
(1)把三极漏电断路器用于单相电路中,或四极漏电断路器用于三相电路中,将设备的接地线作为一相接入漏电断路器中。
(2)如果负载侧的零线接地点分流,综合结果会使电流差值变小。如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作值,也会导致拒动。
作者:
儒雅的烈焰
时间:
2012-10-13 10:21
漏电
断路器
的选用原则
根据使用目的和电气设备所在的场所来选择
1)直接接触触电的防护
因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。
如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
2)间接接触触电防护
不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0