Board logo

标题: 论高压断路器发生合闸失灵的故障 [打印本页]

作者: 我是传奇    时间: 2012-9-28 10:28     标题: 论高压断路器发生合闸失灵的故障

断路器合闸失灵时,可以从电气回路和机械部分以及传动机构等方面进行检查。
1 电气回路故障
  (1) 检查是否由于蓄电池或者硅整流器的实际容量下降,造成合闸时电源电压过低,超过了合闸电压的最低允许值;
  (2) 检查合闸回路的熔断器或其它动作元件,有无发生熔断、接触不良和断线等现象;
  (3) 检查合闸直流接触器主触头或辅助触点是否失灵,接触器电磁线圈有无损坏;
  (4) 检查合闸线圈本身是否发生故障(如匝间绝缘损坏)而使电磁吸力不够;
  (5) 检查合闸用电机传动装置的各元件,是否有短路、断线、接触不良等现象;
  (6) 检查断路器分闸线圈电磁铁顶杆是否有卡住末回原位等现象。
2 机械部分故障
  (1) 传动机构的定位(或套管)是否发生移动而产生顶、卡现象,使动作不到位;
  (2) 传动机构的连接轴是否脱落。
3 操作机构故障
  (1) 检查合闸铁芯的超越行程调整是否够量;
  (2) 检查合闸铁芯顶杆有无卡住现象;
  (3) 检查合闸缓冲间隙量是否调节得不够,使合闸不到位;
  (4) 检查合闸托架的坡度是否太陡,有无托架与合闸主轴的接触程度不够以及不在托架中心位置及震动滑落现象;
  (5) 检查分间连板三点位置,有无合闸时发生分闸连板向上移动的现象;
  (6) 检查分闸有无卡住、末复归到原位的现象;
  (7) 检查机构的复位弹簧是否失效等。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0