过欠电压保护器/电压相序继电器VJ-5 操作指南
  l 显示功能
  在正常显示时,液晶显示屏中间显示的是当前的电源电压值(AB相之间的电压)。
  l 告警功能
  当发生电源过欠压、缺相、错相等故障时,液晶显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“错相”等字样,继电器输出触点断开,同时发出声光报警,可按任意键消除告警音。
  l 设置过欠压值
  按住“Sel”键2秒,液晶显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲ ”或“▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的。)
  过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。
  l 内部参数设置
  在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,可进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。