标题:
继电器测试与故障判定
[打印本页]
作者:
传奇客服
时间:
2012-10-8 10:10
标题:
继电器测试与故障判定
以
传奇电器
使用的固态继电器为例,其外部接线见图。
(1)当触发端DO与D1、D2之间没有加控制电压时,丈量输进端电阻,如电阻小于4O Q或大于几千Q时,均说明该继电器控制性能不良,最好不要使用,否则会导致执行器电机转速不稳或变慢等故障。
(2)在触发端不加控制电压,用数字万用表丈量继电器三相输人端与输出真个电阻,如测得数值在数kQ 以下或电阻很小,或用数字万用表丈量继电器输进端与输进端、输出端与输出端及与散热板之间的电阻,测得电阻在数拾MQ或kQ以下,说明
继电器
已损坏,不能再使用。这时若执行送电操纵,执行机构电源回路就会烧保险丝或跳空气开关。
(3)如在触发端DO与D1、D2之问加上控制电压,红灯与绿灯二个指示灯同时亮,且输进与输出端之间不导通,那么该继电器模块的触发电路已损坏,不能再使用。这时进行执行机构操纵会无反应。
(4)在触发端DO与D1、D2之间分别加上控制电压时,指示灯红灯或绿灯亮,用数字万用表丈量继电器三相输进端与输出真个电阻在数k 以上,或电阻一直变化不定,说明该继电器模块性能不良,也会造成电机速度变慢、不稳等故障,尽量不要再使用。
(5)在执行器通电且不发指令,固态继电器开路且前端有电压时,输出端会有一定的漏电流,但10A以上的SSR漏电流对50w以上功率的负载基本无影响,需留意。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)