断路器拒动的原因主要就以下几点:
  (1)直流回路断线;
  (2)操作电压过低;
  (3)转换接点接触不良;
  (4)跳、合闸部分机械连杆有缺陷;
  (5)220KV开关液压异常;
  (6)220KVSF6开关气体压力低闭锁;
  (7)同期或同期闭锁回路故障;
  (8)保护投入不正确.