在低压配电系统的设计中,低压断路器的上下两级之间的选择性配合,必须具有"选择性、快速性和灵敏性"。选择性则与上下两级低压断路器之间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关。上下两级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其它无故障回路继续正常工作。反之,则影响配电系统的可靠性。级联保护是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时,可选择分断能力较低的断路器,以达到降低成本节约费用的目的。
上级的限流型断路器QF1能分断其安装处的最大预期短路电流,由于低压配电系统中上下级的低压断路器为串联安装,当下级,低压断路器QF2出口处发生短路时,该短路电流由于上级低压断路器QFl的限流作用而使其实际值远小于该处的预期短路电流,也就是说,下级低压断路器QF2的分断能力在上级低压断路器QFl帮助下大大增强,超过了其额定分断能力。这种级联保护也是有一定的条件,譬如邻近的回路不能有重要负载(因为一旦QFl跳闸QF3回路也停电),同时QFl的瞬动整定值与QF2的瞬动整定值也要匹配得当等。级联数据只能由实验测定,上下级
低压断路器
的配合选择也只能由低压断路器制造商提供确定。