Board logo

标题: 静态冲击继电器的性能 [打印本页]

作者: 听雪是小雪1314    时间: 2012-10-12 13:36     标题: 静态冲击继电器的性能

静态冲击继电器的性能
触点性能
  1.在电压不超过250V,电流不超过2A,时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷回路中,产品输出触点的断开容量为30W。   2.在电压不超过250V,电流不大于2A的交流电路(cosφ=0.4±0.1)中,触点的断开容量为50VA。   3.输出触点电路在上述负荷条件下,装置应可靠动作及返回5×103次。
绝缘性能
  1.下列部位应进行绝缘性能测试;   a)各带电的导电电路分别对地之间;   b)无电气联系的各带电的导电电路之间。   2.绝缘电阻对1.所列部位,用开路电压为500V的测试仪器测定,其绝缘电阻不小于300MΩ   3.介质强度对1所列部位,应承受频率为50Hz的交流试验电压2kV(有效值),历时1min的检验,无闪络或击穿现象。   4.冲击电压对1.所列部位,能承受标准雷电波的短时冲击电压试验,试验电压为5kV。