Board logo

标题: 电磁干扰造成断路器误合闸的原因分析 [打印本页]

作者: 我是传奇    时间: 2012-10-15 10:00     标题: 电磁干扰造成断路器误合闸的原因分析

本次1号主变压器综合自动化改造内容是增加了变压器高压侧2201、变压器中压侧101、变压器低压电容侧701A、变压器低压馈线侧701B四个
断路器的微机测控装置,型号为国电南京自动化股份有限公司生产的PSR651型,每个断路器配置一台微机测控装置,共同组成1号主变压器测控屏,
其中变压器高压侧和变压器中压侧断路器测控装置具有手动合闸同期判别功能。
1号主变压器中压侧101断路器测控装置分合闸回路如图1所示(变压器高压侧2201断路器的原理相同),图中6SA为远方一就地、分闸一合闸控
制开关,6SM 为同期一非同期转换开关,6KGT为光电耦合器,端子6D17,6D18,6D19,6D20接开关操作箱控制电源+220 V,端子6D23接操
作箱手动分闸输入,端子6D27,6D28接操作箱手动合闸输入,端子6D29接操作箱控制电源一220V,端子6D37接测控装置同期CPU 板开入+24 V 。
遥控合闸过程:控制开关打在“远方”位置,这时6SA的15—16,19—2()导通,测控装置接收到监控系统遥控合闸命令后,测控装置出口10(图
1中oUT1())动作,节点闭合时间设定为12()ms,如果同期转换开关处于“非同期”(6SM 的7—8导通),控制电源+220 V接至6D28合闸输入;如果同期转换开关处于“同期”(6SM 的1—2导通),控制电源+220 V接至6KGT,6KGT动作,测控装置同期CPU板接收到同期合闸开入命令,然后同期CPU判断同期条件,如果条件满足,同期CPU板出口2(图1中OUT2)动作,控制电源+220 V接至6D28合闸输入完成合闸。
手动合闸过程:控制开关打在“就地” 位置,这时6SA的17—18导通,手动操作6SA合闸的过程中6SA的1—2导通,如果6SM处于“非同期”(6SM 的7—8导通),控制电源+220 V接至6D28合闸输入;如果6SM 处于“同期”(6SM 的1—2导通),控制电源+220接至6KGT,6KGT动作,测控装置同期CPU板接收到同期合闸开入命令,然后同期CPU判断同期条件,如果条件满足,同期CPU板 口2(图1中oUT2)动作,控制电源+220 V接至6D28合闸输入完成合闸。
信息来源于;www.315mro.com传奇电器
作者: TLP291    时间: 2013-1-29 12:25

潮光光耦网——全球光耦资源的整合者
原装、现货www.tosharp.cn




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0