模拟测试电路是为测试
继电器
动作值极限误差、动作值一致性及返回系数而设计的。测试装置每次可对1—16台继电器参数进行测试。电路由模拟开关,交直流转换器、ADC转换器等构成。
从动作值极限误差,动作值一致性及返回系数定义不难看出,对于这几个参数的检测,实际上都是通过对动作值和返回值的测量来实现的。因为动作值和返回值均为模拟量,因此为了实现动作值和返回值的测量而设计了由放大器、I—V转换器、多路选择开关CC4053,交直流转换器AD536、模数转换器AD574A等构成的模拟测试电路,电路原理如图3所示。
对电流和过电压继电器来说,动作值是指当电流或电压逐渐增加,所有触点达到工作位置时的最小值。返回值是指当电流或电压逐渐减少,所有触点恢复到非工作位置时的最大值。对低电压继电器来说,动作值是指当电压逐渐减少,所有触点达到工作位置时的最大值。返回值是指当电压逐渐增加,所有触点恢复到非工作位置时的最小值。
对各种当不同型号的电流继电器所规定的整定点进行测试时,只需将电流互感器CT输出的0—0.1A范围内的电流经采样电阻变成0—0.5V的电压(采样电阻采用5锰铜线绕式电阻)。
实现电流—电压转换,转换后的电压信号经10倍放大后送4053的X1端,此时微机发出控制信号使CC4053的A端为高电平,选通X1,使电流信号通过4053送至AD536转换成直流信号,最后经AD574A转换成数字信号存入微机并由微机将所有测量结果显示、打印。为了提高测量准确度,减少数字信号对模拟信号间由于寄生耦合造成的干扰,CPU系统与模拟电路之间的每一衔接,均采用光电耦合器使之有效隔离。