Board logo

标题: 静态重合闸继电器的技术指标注意事项和使用指南 [打印本页]

作者: 传奇客服    时间: 2012-10-16 11:25     标题: 静态重合闸继电器的技术指标注意事项和使用指南

■ 技术指标及注意事项
○ 合闸电流:0.25A~5A范围内使用,80%的最小合闸电流(0.2A)时合闸回路应能自保持。 合闸回路允许长期接通5A电流。
○ 启动延时范围:0.1~9.9s,级差0.1s
○ 延时精度:0.1~9.9s时±(0.1%+15mS)
○ 再次重合闸的充分时间:15~25s(80%-110%额定电压内),如果用于弹簧储能操作机构断路器, 可提供25~35s的产品,订货时需注明。
○ 合闸脉冲宽度:100~120mS

■ 使用指南
继电器应用中应注意以下事项:
○ 重合闸试验灯,因为电流太小,重合闸出口部分无法自保持,所以应在试验灯上并联一个电阻。
   使回路电流大于0.25A。下例
  电阻规格作为参考:
        48V   20W   200Ω   ±5%
        110V   40W   430Ω   ±5%
        220V   75W   820Ω   ±5%
○ 低周减载装置要闭锁重合闸,只需要把低周出口接点并接在“放电”端与负极间。
○ 放电回路对负电源间绝缘必须良好。
检验项目:
○ 测最短可靠动作充电时间,应在15~25s间。
○ 测动作延时,可按下图接线试验。每动作一次应断开一下合闸回路,以解除自保持。
○ 部分检验条例要做的各种连同断路器的传动试验。