标题:
高压开关柜拒动故障处理
离心机开车过程中低压机顺利启动,但高压机启动时MMCP2励磁柜中K14继电器吸合瞬间跳闸。K14继电器控制MMCP2柜与离心机配电室MBM高压开关柜通讯,开车时MMCP发出信号,闭合MBM
断路器
,SFC柜开始自检,MBM等设备反馈“就绪”信号后,开始开车程序。经过现场检查确定是MBM2开关柜故障。按照原理图逐一检查MBM合闸回路各接线端子、高压排插等,发现端子接触不良导致合闸回路不通,MBM断路器。 不能正常动作。经过对各个接线端子测量紧固,重新开高压机成功。