Board logo

标题: 电子式电流保护器说明 [打印本页]

作者: 听雪是小雪1314    时间: 2012-10-18 15:52     标题: 电子式电流保护器说明

电子式电流保护器说明


一. 概述
EOCR-SS 是超小型定时限动作特性的过电流继电器。利用主回路相线穿过两个互感器(CT)取得电流感应信号。当负载异常时,经内部继电器动作切断控制回路电源,达到保护负载的目的。它具有体积小、重量轻、抗干扰、无噪音、性能可靠、保护功能强、安装使用方便等优点。主要适用于电机、设备等的过载保护。
二.功能
1.具有过电流、缺相、堵转等保护功能。
2.利用三种不同型号(05、30、60)可在0.1~60A
范围内实现保护。若超过60A(最大800A)需配外部互感器组合使用。
3. 起动延时、动作延时、过负荷值可分别设定。
4. 工作电源为 180~480VAC(24V、36V、110V、660V电源定购生产)。
5. 两指示灯(LED)分别显示电源状态(绿)及动作状态(红)。
6. 继电器动作后,可用手动复位(按RESET 钮)及断电方式复位。
三.设置方法
参照典型接线图完成接线后,应对继电器进行必要的设置,以保证继电器能正常工作,方法如下:
1. 在电机起动前,根据电机实际起动时间,将起动延时(D-TIME)旋钮调到该值(最好多加2~3 秒),如无法确定,可将该旋钮调到最大值。
2. 将动作延时旋钮(O-TIME)及过电流设定钮(LOAD)调整到最大值。
3. 起动电机,待电机运行平稳后(即超过起动延时时间D-TIME 值),将过电流设定旋(LOAD)逆时针方向缓慢旋转到红色指示灯(LED)亮为止,此点为实际运行电流值的100%。再将旋钮顺时针方向旋至红色指示灯刚刚熄灭处(在动作延时O-TIME设定时间内),此点为实际运行电流值的103%。继续顺时针方向旋转过电流设定钮(LOAD),将其设定在合适的过电流值上。(推荐过电流值为实际运行电流值的110%~125%之间)
4. 根据电机正常起动运行情况,重新校准起动延时时间(D-TIME)。一般设定值比实际值大2~3 秒。
5. 依据实际情况重新设定动作延时(O-TIME)时间。
6. 设置后应按测试钮(TEST)来检查设置结果





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0