Board logo

标题: 电流继电器的技术要求和调试方法 [打印本页]

作者: 听雪是小雪1314    时间: 2012-10-19 15:19     标题: 电流继电器的技术要求和调试方法

技术要求1继电器额定电流、整定范围、动作电流、功率消耗、返回系数见表1。额定频率50或60Hz。
2.动作值极限误差不超过±6%。
3.动作值一致性不超过5%。
4温度变化引起的变差不超过±5%。
5.动作时间
在1.1 倍实测动作值时,动作时间不大于 0.12s;在2 倍实测动作值时,动作时间不大于0.04s。
6.热性能
a.连续耐热极限值
当周围环境温度为40℃时,继电器能在长期允许电流(见表1)下工作,无绝缘和电气元件的损坏,线圈温升不超过65℃。
b.短期耐热极限值
继电器整定在两线圈串联时的最大整定值处,线圈能承受10倍额定电流历时1s的电流冲击,无绝缘和其它元件的损坏。
7.过电流能力
输入电流均匀地分别从最小、最大整定值上升到表2所列的相应试验电流。继电器的动合触点不应有不能工作的抖动,去除输入电流时不应有不返回现象。
8.绝缘电阻不小于300MΩ。
9.介质强度为
继电器导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间,能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。
10.动作可靠性
a.在动作电流或返回电流下,继电器动作过程中的可动系统不应当停滞在中间位置。
b.当对线圈突然施加整定电流的1.75倍激励量时,其动合触点应无抖动地闭合。
c.当无外来碰撞和振动,继电器的整定值为铭牌中部值或大于中部值时,激励电流为整定电流的0.6倍,继电器的动断触点应可靠地闭合。
11.触点断开容量
在直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤2A,为50W;在交流(cosφ= 0.4)回路,U≤250V,I≤2A,为250VA。
12.电寿命为500次,机械寿命为5000次。
调试方法
1.继电器在使用前应检查有无在运输中产生的损坏,即将继电器整定在第一整定点上,用手将可动系统往磁极方向转动,然后放开,可动系统应当转回到原来位置,直至止挡。

继电器重新调整时,必须保证:
a.可动系统的轴向活动量在0.15mm~0.25mm之间;
b.动片和磁极间的气隙应均匀,在任何动作情况下,动片和磁极不应相碰;
c.在动作过程中,可动系统不得停滞在中间位置;
d.当指针由第一刻度旋向最大刻度时,游丝各圈不得相碰;
e.当触点在打开位置时,动、静触点间总气隙不小于1.5mm;
f.静触点片和限制片之间的间隙为 0.1 mm~0.3mm;
2.最小整定值的调整主要是改变游丝反作用力的大小,最大整定值的调整主要是改变动片和磁极间的气隙等





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0