 过电流保护主要包括短路保护和过载保护两种类型。
  短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。
  过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
  在没有太大冲击电流的情况下,熔断器也常用作过载保护元件。
  在TN系统中,采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应小于单相短路电流的1/4;用断路器保护时,断路器瞬时动作或短延时动作过电流脱扣器的整定电流应小于单相短路电流的2/3。