(1)断路器控制回路的工作电压分成弱电和强电两部分,发出操作命令的控制设备工作电压是弱电一般是48V)。命令发出后,再经过中间强弱电转换环节把弱电命令信号转换成强电信号,送至断路器的操动机构。中间转换环节和断路器之间的回路结构与强电控制相同。这种弱电控制,实质上只是把布置在控制屏(台)上的控制设备弱电化了。来源:hvsi.cn
    (2)从控制设备到断路器的操动机构全部回路的工作电压均为弱电。这种方式的命令信号传输距离较近,断路器的操动功率又比较大,它不适用于220500kV变电所。
    弱电选线控制的接线比较复杂,操作步骤较多,其可靠性难以保证。220-500kV变电所的断路器,不推荐采用弱电选线控制。
    弱电控制的共同特点是由于在控制屏(台)上采用了小型化的弱电控制设备,控制屏(台)上单位面积内可布置的控制回路多。在相同数量的被控对象情况下,与强电控制相比,可以减少控制屏(台)的面积,方便运行人员监视和操作;减少了主控制室的建筑面积,降低土建工程投资。这是采用弱电控制的主要优点。但是弱电设备也存在着不足,弱电端子和弱电设备中的电气绝缘距离较小,怕积灰尘,特别是灰尘中含有导电物质的情况下更危险;弱电设备的端子和屏后的弱电连接端子与软线的连接多采用焊接,由于端子间距离较近,在查线和清扫时特别注意防止端子间的短路;另外,还有机械强度低,触点断开的容量小,抗干扰性能差等缺点。