Board logo

标题: 800kVGIS断路器气体绝缘破坏原因 [打印本页]

作者: 我是传奇    时间: 2012-10-24 09:47     标题: 800kVGIS断路器气体绝缘破坏原因

为保障750 kV 超高压输变电工程的安装调试的质量和验收工作的顺利进行, 检验设备运输和安装质量并对新安装电气设备进行现场交接试验是投运前用以检查和判断其能否投入运行、保证设备顺利投运和安全运行的重要技术措施,也是电气装置安装工程中的一个重要环节。气体绝缘(GIS)交流耐压试验能够有效地检查内部导电微粒的存在、绝缘子表面污染及电场严重畸变等故障。本文介绍800 kV GIS断路器现场交流耐压试验时发现的中间屏蔽罩和罐体之间的放电故障,通过检测SF6气体、检查电极外观、异物存在与否及主要配件损伤与否, 并进行分析、排除,最终确定绝缘破坏的原因,并制定出今后的预防措施。
故障发生过程
对800 kV GIS 断路器交流耐压试验前先进行老练试验, 其老练和耐压加压程序为: 从零升至462 kV;持续10 min 后升至570 kV;持续3 min 后再升至768 kV,持续1 min。在电压升至462 kV,时间8 min 时,断路器内部发生了放电故障。
作者: TLP291    时间: 2013-1-21 15:28






欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0