Board logo

标题: 断相保护型固态继电器的应用 [打印本页]

作者: 传奇客服    时间: 2012-10-24 14:21     标题: 断相保护型固态继电器的应用

断相保护型固态继电器♦输入与输出回路之间光隔离。
♦发光二极管指示工作状态。
♦控制信号与TTL逻辑接口。
♦可控硅输出,零电流关断。
♦缺相检测信号取自负载主电流,
♦适用范围广,工作可靠。
♦产品主要用于各种三相电机在缺相时自动保护和无触点开关控制。
型 号JGT33(原JGX33B)



输入电源电压440 V    660 V
最大输出电流10 ~ 150 A
通态电压≤2.5 V
控制电压6~24 VDC[/td]
控制电流≤34 mA
断相启控电流≤ 20 mA
断相启控时间≤ 1.5 s
断态电压800V     1500V
隔离电压≥1800 V
绝缘电压≥2000 V
绝缘电阻≥100 MΩ
工作温度-20~75 ℃
散热条件≥20A配散热器,≥30A再加风扇强冷
负载电流安全系数阻性负载取2.5-3倍,感性(容性)负载取3-5倍
外形尺寸.(代号)104×74×41 mm3 (J-3)

♣外形尺寸.安装接线图单位:mm)
J-3

♣温度曲线图:

♣产品选用注意事项:
   ♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流、电压档次上,留有不同的余量。(阻性负载时,可按2.5-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-5倍负载电流选取)。并在负载回路中加上过流保护措施以防短路。方法是:负载回路中串接快速断路开关或快速熔断器。
   ♦感性负载时输出端应加有过压保护措施,以防晶闸管过压击穿。方法是:输出端并联压敏电阻(MOV)或阻容(R、C)吸收回路。MOV的选配:440V档时选470-680V,660V档时选1100~1200V。或配本厂产的交流过压保护吸收器。
   ♦根据选用的固态继电器电流大小、工作方式、环境条件的不同,选择的散热器应有所不同,散热器的面积宜大不宜小。
   ♦固态继电器内部已设有自锁功能,当断相保护时,必须切断控制电源后才能恢复正常工作。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0