Board logo

标题: 断路器保护正确动作引起的跳闸 [打印本页]

作者: 工业电器    时间: 2012-10-25 10:06     标题: 断路器保护正确动作引起的跳闸

1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。
2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护动作光字牌亮。
3)发电机有关表计指示为零。发电机事故跳闸后,其有功功率、无功功率、定子电流和电压、转子电流和电压等表计指示全部到零。
4)在断路器跳闸的同时,其他机组均有异常信号,表计亦有相应异常指示。如发电机故障跳闸时,其他机组应出现过负荷、过电流等现象,并出现表计指示大幅度上升或摆动。