Board logo

标题: 断路器级差实验的依据和目的 [打印本页]

作者: 工业电器    时间: 2012-10-25 10:13     标题: 断路器级差实验的依据和目的

通常由生产厂家提供直流断路器定型产品的性能指标参数,并作为直流系统设计选择断路器的依据,因此在设计时要选择性能指标参数符合运行要求的断路器,而且必须按照国家或行业标准以及运行规程进行配置,并对级差配合进行校核。根据DL/T5044—2003《电力工程直流系统设计技术规程》6.1.3录E的规定,保护配合原则为:a)熔断器装设在直流断路器上一级时,熔断器额定电流应为直流断路器额定电流的2倍及以上;
b)直流断路器装设在熔断器上一级时,直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的4倍及以上;
c)在附录E“直流断路器选择”中,短路瞬时保护(脱扣器)要求其上下级的配合系数大于或等于4。
为验证断路器的级差配合,广州电力设计院在2005年的科研项目中,对广州地区变电站近年来在设计和运行中的直流系统采用不同厂家和不同型号的产品,对用于短路保护的断路器常用级差组合方式进行了直流短路分断试验的研究。实验目的是验证所选定断路器的保护特性以确定级差配合,试验方法是在多级保护断路器回路中逐步增大直流短路电流,直至上下级之间不能配合为止,验证第二级直流断路器与第三级直流断路器在不同的短路电流下的级差配合。
作者: wodejiewo    时间: 2012-12-5 16:18

明白了,看来还是有经验在里面的




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0