单相交流固态继电器==>>三相卧式无源开关控制

♦主要用于三相交流电源的自动控制设备如:工业炉窑、电热烘箱、水泵、风机等。
型 号JGJ34 (原JGX34)



控制方式控制端联接微动开关或按钮
选用规格≥0.1A/500 VAC
工作指示LED
通断时间≤10mS



负载电压440VAC  660VACC
最大负载电流10、20、30、40、50A  60、80、90…180A  200、250、300、350A
通态压降≤1.5V  ≤1.8V
断态电压≥ 800V  ≥ 1500V



隔离电压≥1800V
绝缘电压≥2500V
绝缘电阻≥100MΩ
工作温度—25∼75 ℃
电源频率50/60HZ
散热条件≥20A配散热器,≥30A再加风扇强冷
负载电流安全系数阻性负载取2-3倍,感性负载取3-4倍
外形尺寸(代号)86×68×28 mm3 (J-6)  105×74×41 mm3(J-3)  120×84×56 mm3(J-5)

♣外形尺寸.安装接线图单位:mm)
产品选用注意事项:
   ♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上留有不同的余量。阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按 3-4倍负载电流选取)。
   ♦根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时,应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。
   ♦感性负载时,应在输出端并接压敏电阻,以防过压时损坏晶闸管。压敏电阻(MOV)的选配:240V档时选430-470V,440V档时选680-750V, 660V档时选1100-1200V。或配本厂生产的交流过压保护吸收器。
   ♦安装时,要求散热器与本产品接触面之间必须平整、光洁,并在其表面涂上一层导热硅脂,最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺丝对称拧紧固定。